秋天 2019-12-24 15:29:28 | 湖北省 土建计量GTJ | 719查看 3回答
两种板负筋
如图,1负筋为C8@200,。相对于左边的板说,在布置1、2两种负筋的时候会提示重复,那么是点重复布置呢还是按区间分别布置到1、2之间的轴线处呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要分范围布置
2019-12-24 15:32:21
-
不能重复布置。以梁为界分别布置。
首次提交 2019-12-24 15:32:18 最近修改2019-12-24 15:32:39 (修改过1次)
-
采用划线布置,以那根横向梁的中线为分界线。
2021-04-21 15:13:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看