李增军 2019-12-24 16:32:44 | 重庆市 安装 | 2207查看 2回答
消防电源监控系统和电气火灾监控系统的问题
1、消防电源比如风机箱(内含消防电源监控传感器),此传感器的配线为485配线和BYJ-2*2.5引到消防控制室内的消防电源监控主机上,这485线就是就是消防弱电的报警二总线(就是感温和感烟的线
)吗还是另外单独引线?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
单独引线,是单独的一个系统,
和消防报警不是一个系统
2019-12-24 16:37:46
-
这485线就是消防弱电的报警二总线。
2019-12-24 16:41:13