2018中为什么暗柱都要用剪力墙覆盖?
是因为覆盖以后,剪力墙的水平筋才会贯通暗柱吗?还是因为什么转角柱的因素
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
场景一:剪力墙遇到框架柱,绘制框架柱中心线即可,对钢筋和土建量都没有影响。
场景二:剪力墙遇到暗柱/端柱。
若暗柱在剪力墙中间位置:剪力墙直接拉通绘制,不需要断开绘制,否则墙不封闭影响土建工程量以及钢筋工程量:剪力墙遇到暗柱垂直钢筋的扣减。如果断开,水平钢筋遇到暗柱就会多计算锚固,但是相对而言,水平钢筋的长度变小,搭接可能不会计算;
若暗柱在剪力墙端头位置:则绘制到暗柱内边线与满画,对钢筋和土建量都没有影响;
若暗柱在剪力墙转角位置或者非端头位置:则需要剪力墙满画暗柱(拐角两端分别有墙时,分别布置到中心线相交位置即可),这样对钢筋和土建工程量都没有影响。