阿敏 2019-12-27 18:20:56 | 湖北省 土建 | 2002查看 2回答
降水井成井、降水
降水井单井出水量80t/h,井管D273,t=2.5mm钢管套哪个定额合适?降水如何套?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
降水井单井出水量80t/h套用水泵安装子目,,井管D273,t=2.5mm钢管套钢管安装子目,降水可以按照水泵的功率,出水量套用水泵的机械台班定额
2019-12-27 21:54:07
-
一般是深井降水(大口径井点降水),降水按台班计量。
2021-05-27 21:44:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看