一位不愿意透露姓名的小裘 2019-12-28 13:53:51 | 上海市 安装 | 452查看 2回答
电气立管问题
图中D轴之前建筑高度为6.9米,D轴以后建筑高度为13米,指示灯的电气线路从C轴到D轴沿顶板敷设,到D轴是否需要加一个6.1米的立管,D轴以后线路都按13米高敷设
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的需要加立管
2019-12-28 14:08:53
-
沿顶板敷设的话,你Dlm的位置的立管是加:顶板到指示灯安装位置的距离,并不是直接加层高。
2019-12-28 14:06:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看