-
飞翔 2008-05-31 00:49:58 | 山西省 其他专业 | 769查看 12回答
剪力墙中的连梁按照非框架梁输入可以吗3
剪力墙中的连梁按照非框架梁输入可以吗,如果不可以,计算有多大误差
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在连梁两端剪力墙长小于等于600mm时也可以,但不建议使用,侧面筋应该是墙水平筋穿过连梁,侧面的钢筋按墙水平筋输入梁侧面钢筋位置。 钢筋误差: 如果没有输入侧面钢筋,会漏算墙水平筋穿过梁部分; 如果按非框架梁计算,搭接和锚固不同,非框架梁上部钢筋会伸入到支座对边减保护层加15D弯折,也就是说两边剪力墙有多长,上部钢筋就会伸入多长减保护层加15D弯折,而连梁只伸入墙内锚固(锚固长度小于600按600计),两者量出入非常大。 建议还是使用门窗洞构件中的“连梁”来画,同样要在属性“侧面钢筋”处输入剪力墙水平筋信息(如B12@200或自己计算单侧根数后输入如4B12)。
2008-05-31 01:24:08
-
海哥的回答就很详细
2008-05-31 09:17:49
-
在钢筋算量是不可以,连梁和非框架梁是不一样的. 1、钢筋计算原则不一样,所以导致钢筋锚固长度是不一样的 2、连梁的腰筋是由墙体水平筋拉通,按非框架梁需自己输入侧面筋,长度按净长加锚固,是不一样的 而在图形算量里,导入钢筋工程,连梁是自动默认为普通梁,因为砼,模板是不受影响的 所以连梁在钢筋算量不能按非框架梁输入
2008-05-31 09:28:37
-
剪力墙中的连梁按照非框架梁输入可以吗,如果不可以,计算有多大误差 回答:不可以,因为非框架梁与连梁的计算原则不同,钢筋的锚固搭接也不一样
2008-05-31 05:06:50
-
不可以,因为非框架梁与连梁的计算原则不同,钢筋的锚固搭接也不一样
2008-05-31 05:48:51
-
那么连梁是用什么件来做呢,是不是就是门窗洞部分的联梁呢,要是是的话,那么如何区分他是屋顶层还是起他层,因为屋顶层的话箍筋要比其他层的多一些的
2008-05-31 17:14:26
-
不可以的,钢筋计算规则不同。 在图形里可以,混凝土有扣减关系。
2008-05-31 07:25:03
-
你提的这个问题没有描述是在'图形算量'还是'钢筋算量'?连梁(暗梁),在图形算量和钢筋算量中都是不能按非框架梁来考虑。 1.图形算量:连梁(暗梁),在图形算量,是不用考虑的,因为都是在门、窗、洞的上面,只要布好门、窗、洞口就行了[因为连梁、暗梁不同梁《含非框架梁》梁需要单独枝模板],连梁、暗梁的砼、模板应按砼墙来考虑。 2.钢筋算量:若是按非框架梁来考虑(设置构件),非框架梁与连梁的钢筋量误差很大的。(例:连梁和非框架梁均按洞口边为起点-终点的话,误差1/3呢,上筋和下筋。
2008-05-31 07:25:48
-
一般不建议这样替换,非框架梁的算量结果小于连梁。他们的锚固和搭接长度不一样。你还要考虑砼。
2008-05-31 07:38:10
-
剪力墙中的连梁按照非框架梁输入可以吗,如果不可以,计算有多大误差 答:不可以,因为在钢筋平法标注中连梁是作为单独的构件处理的,一般是在剪力墙的洞口之上,其长度是一定的,而非框架与此相反
2008-05-31 07:43:35
-
连梁在门窗构件里定义,按照型号,在门窗洞口是直接画就行了
2008-05-31 08:16:19
-
回答“剪力墙中的连梁按照非框架梁输入可以吗,如果不可以,计算有多大误差” 剪力墙中的连梁是不能按照非框架梁输入的,连梁是指门窗洞口上的梁;只用于剪力墙中,与非框架梁的设置是不一样的;非框架梁是框架结构中的梁,是不能混用的。 具体的误差要根据你的具体设置有不同的差别,例如钢筋的型号、连梁的高度等等。
2008-05-31 08:55:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看