默默 2019-12-30 10:32:14 | 广西壮族自治区 土建预算 | 578查看 3回答
这箍筋算是几肢?
这个箍筋肢数是2*3吗?
KZ2箍筋肢数是3*4吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:KZ1是异型的内箍,不可以按支数来定义,只能在编辑钢筋里画出内箍。KZ2是3*4肢
首次提交 2019-12-30 10:34:31 最近修改2019-12-30 10:37:33 (修改过1次)
-
上图2*2肢箍,其它箍筋中中选择一个菱形箍筋
下图是3*4肢箍
2019-12-30 10:35:43
-
第一个截图只能算是2*2,中间的菱形箍筋可以在截面编辑或是其他箍筋中输入处理。第二个截图中的为3*4肢箍。
2019-12-30 11:03:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看