siral 2019-12-30 14:42:37 | 浙江省 土建 | 666查看 3回答
钢筋量比实际施工少了200吨
请问:实际施工用了2000吨,千赢官网首页登录入口画起来1781吨,可能是什么问题那,拜托各位大佬解疑,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
实际施工用了2000吨应该是包含损耗的,千赢官网首页登录入口画的不含损耗量,还有就是措施筋是否计算了,计算规则设置的是否正确
2019-12-30 14:44:49
-
10个点有点多了,应该仔细看下搭接还有一些大样节点是否漏画了,
2019-12-30 14:44:57
-
10%肯定有构件漏了吧,不然不可能这么多
2019-12-30 15:38:14
-
请问:用千赢官网首页登录入口算量算起来的钢筋量比实际少了100多,会是什么问题,基本没有缺少构件,谢谢,求教第一次做项目
-
老师,地下室的钢筋量我实际算出来是2350吨,老板让我给班组算2100吨,还加我
老师,地下室的钢筋量我实际算出来是2350吨,老板让我给班组算2100吨,还加我对出来,地下室建筑面积22800平方,2100吨实在和班组对不出来,我该如果去和老板说
-
就标准层对比了一下,暗柱多了0.5t,梁多0.5t。其它量差不多,可是我与图纸比较,钢筋参数没有错,钢筋的口径也是对的。指标也是我的量偏高,请问问题在哪里
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看