panny 2008-05-31 09:38:23 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 691查看 9回答
关于布置框架结构房间的问题c
我在布置框架结构房间的时候,由于房间的墙布置的是加气砌块,我在做抹灰的时候,套用的是砌块的抹灰;而我的房间内砌块上边还有梁大约700高,发现在计算的量中,没有梁的抹灰,而本来是要计算的。谢谢大家的帮忙!问题补充:独立柱周长 = 0m 独立柱墙裙抹灰面积 = 0m2 独立柱墙面抹灰面积 = 0m2 梁抹灰面积 = 0<侧面面积>+0<底面面积> = 0m2 门窗侧壁面积 = 0.765<门侧壁面积> = 0.765m2 柱墙裙块料面积 = 0m2 柱墙面块料面积 = 2.48m2 混凝土墙面抹灰面积 = 0m2 砖墙面抹灰面积 = 0m2 砌块墙抹灰面积 = 26.4<长度>*3.1<高度>-1.89<门窗洞口>-2.48<柱> = 77.47m2 石墙抹灰面积 = 0m2 房间周长 = 26.4m 你没有看到没有量吗?我的实际是梁高700,怎么可能没有抹灰呢? 我在代码中输入的就是墙面抹灰啊!!!!! 我的层高为3.1,这个有区别吗??????谢谢
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是代码搞错了
2008-05-31 11:05:10
-
是不是你代码没选完全,建议你用F11检查下你房间的计算过程,看是否真没算,还是算拉没选全代码
2008-05-31 09:42:40
-
梁抹灰面积 = 0<侧面面积>+0<底面面积> = 0m2 即使你不套做法,房间装修的量里也计算梁抹灰面积的。
2008-05-31 09:52:19
-
墙体抹灰代码不要选择砌块墙抹灰,要选择墙面抹灰代码。
2008-05-31 09:54:52
-
代码处理错误,在查看计算过程
2008-05-31 10:05:52
-
我想问一下你的这层层高是多少?3.8m还是3.1m,这样才能知道软件算的量是怎么回事。
2008-05-31 10:07:19
-
墙体抹灰代码要选择墙面抹灰代码,砌块墙抹灰代码计算的只是砌块的抹灰部分,
2008-05-31 10:08:27
-
如果梁抹要和墙面抹灰分别计算的话,就再套一个项目,选择工程量代码为墙上梁抹灰面积QHLMHMJ.这个量是含梁侧和梁底的. 如果梁抹灰和墙算在一起的话,那么就选墙面抹灰面积代码QMMHMJ就行了.墙面抹灰面积包含了墙上梁侧的抹灰面积. 墙上梁底的抹灰面积包含在天棚抹灰中了.
2008-05-31 10:09:39
-
下面有墙的梁侧面抹灰是要并入墙内的,但你选的代码是砌块墙抹灰,梁侧面是砼面,是计算不上的, 建议你套一项砌块墙抹灰,再套一项砼墙面抹灰 或套一个定额将两个代码都选上,加起来。 或直接选墙面抹灰的代码(不分材质)
2008-05-31 10:23:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看