null 2008-05-31 10:55:53 | 广东省 其他专业 | 1606查看 17回答
请问地下室底板面标高-3.05,下面承台高1.2米
请问地下室底板面标高-3.05,下面承台高1.2米,底板中有积水坑底标高-4.4,基础层层高怎样确定?
全部回答
(17)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、基础层高以集水坑底到地下室底板顶标高的距离设置,即4.4-3.05=1.35M,修改承台及筏板的底标高; 2、基础层高以承台底标高到地下室底板顶标高的距离设置,即1.2M,集水坑用参数化集水坑定义.
2008-05-31 11:23:26
-
基础层高应定为4.4米
2008-06-01 20:42:09
-
你就按最底点到0就可可以拉,也就是3.05+1.2=4.25米设置接可以拉
2008-05-31 11:00:19
-
基础层层高设定为4.4m,在新建筏板基础时把它的底标高定义为-3.05即可!
2008-05-31 11:04:26
-
基础层高要设为最底点4.4,画地下室地板时可以把板的属性标高改为-3.05
2008-05-31 11:08:50
-
基础层的层高按3.05计,集水坑在基础层中绘制,在基础层中有集水坑构件,直接定义并绘制即可
2008-05-31 11:16:15
-
基础层高设定为4.4-3.05=1.35米,地下一层层高设为3.05米
2008-05-31 11:22:19
-
设置最低点为层高
2008-05-31 11:24:48
-
基础层层高设定为4.4m,板的标高该为-3.05即可。
2008-05-31 11:26:06
-
这个工程的层高应为: 基础层4.4-3.05=1.35m,层高1.35m -1层(地下室)层高3.05m 基础层的各构件定义时各自定义标高(与图纸一致) 如不这样设置层高,误将基础设置为了4.4m,地下室的相关项目就难收拾了。
2008-05-31 11:26:37
-
有地下室时候 基础层层高为基础的最低点 到地下室底板板面 没有地下室时为最低点到室内地坪
2008-05-31 11:27:31
-
我同意这个看法 这个工程的层高应为: 基础层4.4-3.05=1.35m,层高1.35m -1层(地下室)层高3.05m 基础层的各构件定义时各自定义标高(与图纸一致) 如不这样设置层高,误将基础设置为了4.4m,地下室的相关项目就难收拾了。
2008-05-31 11:33:42
-
基础层层高=4.4-3.05=1.35米,如果集水坑底标高未包括垫层高度,假设垫层为0.1米,则基础层层高=1.35+0.1=1.45米;地下室与基础层要分开设置,地下室设置为-1层,如果有二层地下室,按-1、-2层设置
2008-05-31 11:46:22
-
基础层层高是根据室外地平来设置的,像这种情况应该是3.05+1.2=4.25。
2008-05-31 11:53:30
-
请问地下室底板面标高-3.05,下面承台高1.2米,底板中有积水坑底标高-4.4,基础层层高怎样确定? 我的回答是:在钢筋软件中该项目基础层层高应定义为:(地下室底板面标高3.05+地下室底板厚),无须考虑积水坑和垫层。
2008-05-31 11:55:00
-
-1层 3.05m 最低到室内地坪 基础层4.4-3.05=1.35m
2008-05-31 12:13:21
-
基础层层高设定为1.2m,集水井可以用单构件输入来做
2008-05-31 16:46:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看