鸢飞鱼跃 2020-01-02 13:43:52 | 四川省 土建施工 | 735查看 2回答
请问怎样修改拉筋的弯钩的平直段
在图纸中有说明,钢筋弯钩的平直段是MAX(75;10d),但是我的钢筋弯钩却是1.9d+5d,他是按照图集62页中执行,请问我该怎样修改
都说在弯钩设置中计算,那么我想请问,该怎样设置???
我把图元抗震和工程抗震都已经试了,还是达不到3.57d+75mm的要求
2020-01-02 13:54:41 补充
图纸中说了是墙体按上面布置,请问该怎样处理,谢谢各位了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在计算设置中修改
2020-01-02 13:45:40
-
软件的计算是正确的。剪力墙的拉勾和抗震与否无关,平直段均是5d。
如下图,如果修改成10d,可以提取出来拉勾的量,进行手工计算。
首次提交 2020-01-02 13:49:36 最近修改2020-01-02 14:22:05 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看