在哪里? 2020-01-02 16:41:00 | 河北省 安装 | 525查看 1回答
预分支电缆规格问题
1、如图中两个箭头所示,电缆规格应该是多少?
2、图中箭头1所示部分,是否需要计算工程量?
2020-01-02 16:42:04 补充
3、图中箭头1与箭头2规格是否为同一个?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如图中两个箭头所示,电缆规格应该是多少?答:主电缆是4成120+E70 ;分支电缆是4×25+E16
2、图中箭头1所示部分,是否需要计算工程量?答;10米以内不用单独计算。
3、图中箭头1与箭头2规格是否为同一个?答:同第一条的答案一样。
2020-01-02 16:50:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看