忆过想末 2008-06-01 12:38:55 | 陕西省 其他专业 | 1682查看 11回答
请问:约束边缘构件和构造边缘构件有何区别?各自定义
请问:约束边缘构件和构造边缘构件有何区别?各自定义是什么?
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在混凝土规范11.7.14条明确指明"一、二级抗震等级的剪力墙结构和框架-剪力墙结构中的剪力墙,在重力荷载代表值作用下,当墙肢底截面轴压比大于表 11.7.14的规定时,其底部加强部位及其上一层墙肢应按本规范11.7.15条的规定设置约束边缘构件;当小于表11.7.14条的规定时,宜按本规范11.7.16条的规定设置构造边缘构件。”就是说只要轴压比小于规定数值,也可以在底部加强部位设置构造边缘构件。
2008-06-01 12:50:06
-
楼1、楼2已回答的很清楚
2008-06-01 17:07:01
-
这些你可以不管它你只要按图纸正常输就行
2008-06-01 17:26:38
-
属于结构设计问题 约束和构造边缘都属于剪力墙的加强部位 相对来说:约束更强一些,一般在建筑物的底部几层设置 详细你可以参见相关规范
2008-06-02 11:02:14
-
“边缘构件”位于剪力墙墙肢的两端。在水平地震力到来的时候,“边缘构件”是首当其冲抵抗水平地震力的。通常情况下,一级抗震时,采用约束边缘构件;二~四级抗震或非抗震时,采用构造边缘构件。
2008-06-01 12:50:42
-
约束边缘构件用于较高抗震等级,其纵筋、箍筋配筋率和形状有较高的要求,适用于较高抗震等级剪力墙的较重要部位.
2008-06-01 13:33:03
-
墙中暗柱和端柱统称为边缘构件,约束边缘构件在编号时以Y打头,构造边缘构件以G打头,在抗震作用也前者比后者强一些,因而在应用上前者用于抗震等级较高的建筑(如一级抗震),后者则较低抗震等级建筑.
2008-06-01 13:54:06
-
这是设计常识,与结构演算有关系,但对算量没有影响,只要照图纸输入标注信息就可以了。
2008-06-01 14:22:31
-
剪力墙里转角、丁字及端部设置的加强构件,都叫边缘构件,其中约束边缘构件仅用于抗震等级为一、二级时,建筑剪力墙底部加强及其上一层墙支,其几何尺寸是根据墙肢长度,墙厚,450长等条件确定的,(详见03G101-1第49页);构造边缘构件一般是墙厚加300
2008-06-01 15:02:55
-
剪力墙结构中暗柱、暗梁等就属于边缘构件,用于一、二级抗震!
2008-06-01 15:59:52
-
“边缘构件”位于剪力墙墙肢的两端。在水平地震力到来的时候,“边缘构件”是首当其冲抵抗水平地震力的。通常情况下,一级抗震时,采用约束边缘构件;二~四级抗震或非抗震时,采用构造边缘构件。 简单的说约束边缘构件主要是起抗震作用,构造边缘构件主要起构造装饰作用。
2008-06-01 16:20:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看