小白安装 2020-01-03 19:34:13 | 广西壮族自治区 安装 | 1297查看 4回答
关于室内首层管道是否为埋地的管道??
问题1:系统图黄色那根消防管,在平面图上也用黄色标注出来了,是在室内埋地?还是因为有地下室,所以室内,它是在负一层贴梁底安装不是埋地?
问题2:还有这根DN32粉色的给水管,在室内按埋地还是什么的?
还有雨水管是不是也是埋地?
总得说就是不太懂判断首层室内的管道哪些是埋地的,只晓得室外就是埋地,有点模糊
2020-01-03 19:38:10 补充
因为我要计算管道的挖土方,所以要区分室内哪些管道是埋地的,如果单单看系统图,我个人判断那些室内的管都是埋地的,不知道我判断的对不对,还有会不会这些管道因为有地下室车库的原因,它们都不是埋地呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在地下室的管道不用挖土方埋设,出地下室外墙后需要挖土方埋管。
2020-01-03 21:54:20
-
这个应该有施工方案的
2020-01-03 19:43:15
-
是的有地下室正负零以下的管道就就不是埋地的,而是在梁下的
2020-01-03 19:49:47
-
有地下室(或地下车库),就不是埋地敷设。
首次提交 2020-01-03 19:52:14 最近修改2020-01-04 08:46:34 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看