闵耀田 2020-01-05 15:05:30 | 湖北省 土建预算结算土建计量GTJ | 1166查看 1回答
剪力墙和柱是不是一定要把复制布置到基础层?布置前后钢筋量有差异,具体原因是什么?
项目描述:一个超高层项目有两层地下室,桩筏基础,筏板厚2500mm,3500mm,有比较大的电梯井坑,井坑最底部离筏板面约9000mm。千赢官网首页登录入口软件中楼层设置基础层层高为3000。
情况1:如果不在基础层布置剪力墙和柱,那么负二层的剪力墙和柱插筋和锚固会自动延伸到基础层并计量。
情况2:把负二层的剪力墙和柱全部复制到基础层,墙柱在基础层的混凝土标号低于负二层的墙柱混凝土标号,插筋和锚固长度相比情况1要大些。
疑问1:是不是一定要把墙柱复制布置到基础层?
疑问2:情况1比情况2的钢筋量少了好几吨,具体是什么原因?
疑问3:情况1是不是比情况2少算一层剪力墙和柱的机械连接(或绑扎搭接)?
目前在结算核量时,和甲方存在争议无法确定。
请给出明确答复。谢谢了!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
为什么基础层的强度会低于负二层?
复制到负二层,会多出一个搭接数值
2020-01-05 15:14:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看