小王子 2020-01-06 14:48:43 | 湖北省 土建设计预算施工土建计量GTJ | 845查看 1回答
现场施工问题2-门窗过梁和门窗边构造柱施工问题
门窗过梁和门窗边构造柱施工问题。
门A一边靠混凝土墙,一边设置有构造柱(200*200),且设置有过梁(过梁一般不是要伸入门两头250长么)
请问1、现场先施工过梁还是先施工构造柱?
问题2、过梁伸入墙内250,长度都大于了构造柱的长度了,现场怎么办?过梁要缩短么?
问题3、GTJ软件里面要缩短过梁伸入墙内的长度么?
2020-01-06 14:55:54 补充
是现浇过梁。
问题3再具体一下,软件里本来过梁按250伸入墙内的,由于有构造柱,需要将过梁伸入墙内的长度改为200么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、先砌墙,再施工过梁、构造柱。
2、过梁改现浇,钢筋锚入构造柱,一起浇筑。
3、是的,同上。
2020-01-06 14:52:23
-
设计说明“当洞口填充墙尽至门窗洞口边距高小于250时,应采用钢筋混凝们框参构造柱配筋。问题1:这样设计的原因是什么?问题2:构造柱边与至门窗洞口边距高小于250时,是否应该增加计算一根构造柱?
-
问题一-这个图是给现场施工人员看的还是需要按照这个示意图进行受力筋的绘制? 问题2-这句话的意思是吊筋左右加2根嘛? 问题3-这墙下无梁该怎么理解怎么加筋
-
请教个问题:图纸说墙长大于4米中间设置构造柱,如果我这墙上有一面3米长的窗户,我这建模的时候构造柱如何布置,放在窗户中间??实际现场施工,一般如何处置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看