袁小小 2020-01-06 21:26:41 | 广东省 土建土建计量GTJ | 1425查看 2回答
未注明的板面筋和未画的底筋为c8@200,像我下方图纸,该如何布置板筋
2020-01-06 21:27:11 补充
未注明的板面筋和未画的底筋为c8@200。1:板布置有双向跨板筋,那我是不是只布置双向底筋c8@200?2:当板只有横向跨板筋,此处我布置双向底筋,还需不需要布置纵向跨板筋?3:板只有横向负筋,我布置了双向底筋c8@200,需不需要布置纵向底筋?4:板没有底筋和面筋,我是布置双向底筋和双向跨板筋吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
X Y 底筋全部按C8@200;
面筋X方向,那条红色X方向最长的;
面筋Y方向,那条红色Y方向,左边这条最长的。
其它支座负筋,按图示增加布置。
2020-01-06 21:32:27
-
板面钢筋,C8-200。底筋C8-200,是没有注明的位置,有原位标注的,按原位标注。
2020-01-06 21:33:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看