小白安装 2020-01-07 17:46:18 | 广西壮族自治区 安装机电电力安装算量GQI电力算量 | 680查看 3回答
电缆头跟焊压端子的计算
1,电缆头是不是小于16的不用算?
2,电缆头是按照一根电缆2个头,还是说按照进入配电箱来,比如一根电缆进入1个配电箱它就1个头,而不是说一根电缆2个头?
3,焊压端子什么时候需要做?计算方法是怎样的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,电缆头是不是小于16的不用算?
不是的,按正常的话所有的电缆都需要计算电缆头。只不过有些甲方自己定的16平方以下的不按电缆头计算。
2,电缆头是按照一根电缆2个头,还是说按照进入配电箱来,比如一根电缆进入1个配电箱它就1个头,而不是说一根电缆2个头?
按常规一根电缆就需要计算2个电缆头,不管他是不是接入配电箱,还是接入其他位置。
3,焊压端子什么时候需要做?计算方法是怎样的?
焊压端子是针对的BV线,10平方以上的BV线需要计算焊压端子
2020-01-07 17:50:56
-
一、电缆不管规格大小,都需要计算电缆头。
二、一个电缆两个电缆头,一个进配电箱,另一头可以进另一个配电箱。
三、电缆、电线,大于10mm²时,需要压接铜接线端子;电线的铜端子单独计算;电缆的铜端子不需要单独计算,含在电缆头的里面。
首次提交 2020-01-07 19:00:28 最近修改2020-01-07 19:01:05 (修改过1次)
-
1、所有电缆都是需要 计算电缆头的
2、如电缆一头进箱另一头接电机,电缆头是以电缆计算的不是以箱计算的
3、如电线10平方以上进箱就需要计算焊压接线端子
2020-01-07 19:38:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看