xdxerx 2008-06-02 18:56:27 | 陕西省 其他专业 | 738查看 9回答
问,在板的负筋中,一般是怎么设置的?不同的设置软件
问,在板的负筋中,一般是怎么设置的?不同的设置软件的计算有什么不同吗?说清楚点,说不清楚的就不要说了,谢谢了问题补充:这当然了,我是说,里面那种的设置计算出来的钢筋量是最大的
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件是为了工程的应用才设置了这么多供不同设计时使用。应该严格按照设计规定选择。如果没有明确规定,则按软件默认值,即支座内边线来计算,当然也是按照图集设置的。 依你的标注 800为例 依支座内边线计算的长度为 800+一个弯折+一个锚固 依支座外边线计算长度为 800-保护层+两个弯折 依支座中心线计算长度为 800+支座宽/2-保护层+两个弯折 依支座轴线计算长度为 800+轴线外支座宽-保护层+两个弯折 负筋线长度是个定值 800 依以上的计算,当然是支座内边线计算的长度最大了。
2008-06-02 21:51:13
-
支座内边线计算出来量是最大的,你可以一一试试。
2008-06-02 19:08:43
-
中间支座的负筋是按支座中心线考虑的。
2008-06-02 19:17:34
-
根据图纸设置,想要最大的的靠自己修改计算设置。
2008-06-03 07:51:17
-
中间支座是按照轴线到钢筋锚固,边支座是梁内侧开始计算长度的,这是规范要求。如果有设计特殊说明,那就按说明设置。
2008-06-02 20:07:29
-
板负筋的长度标注,常规为支座内边线,一般会在总说明或结构层设计说明中注明,如果为其它标注形式也会明确说明的。 至于那种的设置计算出来的钢筋量是最大的?不赞成这样去考虑,应以计算准确、符合设计及规范要求为目的。 按支座内边线板负筋的计算公式为: 单边标注:标注长度+板厚-2倍保护层+伸入支座1个锚固长度, 非单边标注:左标注长度+右标注长度+支座宽+左边板厚-2倍保护层+右边板厚-2倍保护层。 注:非单边标注时,板上表面标高相同。
2008-06-02 20:44:05
-
具体怎么设置要看图纸是怎么设计的,图纸标注的长度是负筋线的长度时,设置是负筋线的长度,标注的是到内边线的长度时,设置为只作内边线,以此类推。
2008-06-02 21:44:44
-
2008-06-02 22:36:16
-
这个就看你的设计图纸了,你看图纸所标的尺寸是在内边线还是轴线还是外边线.
2008-06-02 19:01:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看