jay635789731 2020-01-08 15:40:47 | 广东省 土建 | 11031查看 4回答
是选择图元抗震还是工程抗震
如图,软件默认是设置是工程抗震。我的图纸要求是三级抗震。现在是想弄清楚到底是按工程抗震还是图元抗震来选择;因为如果按图元抗震来计算的话,量小很多;假如甲方非要说按图纸来划分抗震构件,按图元抗震来计算。我们施工方想按工程抗震来计算,拿什么依据来争取?(希望大神们提供点依据,先谢谢了)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图元抗震和工程抗震,一个量差就在于次梁箍筋弯折长度。这个可以在图纸会审的时候提出来确认即可。需要依据,在图纸说明中一般有这个弯钩长度的确认。
2020-01-08 15:44:23
-
按工程抗震,如果图元抗震与这个不一致的话一般会有注明,比如柱子单独是四级抗震到时候定义图元的时候选择四级抗震就行
2020-01-08 15:43:09
-
设计就是按工程抗震等级设计的。
首次提交 2020-01-08 15:44:15 最近修改2020-01-08 15:47:12 (修改过1次)
-
你这个明显是工程抗震,如果是图元抗震的话图纸会说明哪个构件是几级的。
2020-01-08 15:46:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看