• 请问下这个剪力墙lc长度的问题

    墙身  想请问下,这个阴影部分的是暗柱吗?那剩下的lc-阴影部分的长度应该属于剪力墙身了? 但是为什么要加以区分这段长度呢(不都是剪力墙身吗)?   还是说这段长度(Lc-阴影部分的长度)的钢筋布置与其他剪力墙身的钢筋不同?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 阴影部分的是暗柱的加强区;

    剩下的lc-阴影部分的长度是属于剪力墙身,但与墙身配筋不同。

    暗柱的长度是整个Lc


    首次提交 2020-01-09 09:22:35  最近修改2020-01-09 09:23:58 (修改过2次)

  • 想请问下,这个阴影部分的是暗柱吗?是的。是暗柱。

    那剩下的lc-阴影部分的长度应该属于剪力墙身了?是的。是墙身。

     但是为什么要加以区分这段长度呢(不都是剪力墙身吗)?阴影部分和非阴影部分共同组成约束边缘。  

     还是说这段长度(Lc-阴影部分的长度)的钢筋布置与其他剪力墙身的钢筋不同?不同。有两种形式,如下图。暗柱