Andny 2020-01-09 11:36:14 | 安徽省 土建 | 3804查看 3回答
图纸要求砂加气砼砌块(BO7 A5.0),清单里是MU7.5、MU10、MU15
图纸要求砂加气砼砌块(BO7 A5.0),清单里是MU7.5、MU10、MU15。。。加气块,套用清单里那个合适?还是压根是两个不等强度的砌块?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
b07a5.0是标准的加气砌块国标中的等级,MU标识的是砖的强度等级,不是一个标准规范确定的。
A5.0的强度是5mpa
可以要求答疑。
2020-01-09 11:41:28
-
按设计文件要求套用是对的,
2020-01-09 11:40:16
-
蒸压加气混凝土砌块的容重(也称比重)分为B05、B06、B07(比较常用也有03、04、08等级别),对应的干容重为500kg/m3、600kg/m3、700kg/m3,即一立方分别为500kg、600kg、700kg,这里面的的重量不是固定的,在国标中B05级别的小于525公斤为合格,小于500的为优等品。
加气块按干密度级别分为"B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别。
另外,强度级别有7个:A1.0、A2.0、A3.5、A5.0、A7.5、A10(A后面数字表示1.0、2.0…MPa)
2020-01-09 11:43:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看