18281562503 2020-01-10 08:38:43 | 陕西省 土建 | 731查看 5回答
请问,暗柱与剪力墙
在2013钢筋软件里面画完暗柱,剪力墙要把暗柱覆盖,在导入土建时不需要选择暗柱。但这次有单独的一个异形柱清单,我是不是就需要剪力墙覆盖暗柱,在导入土建时选择暗柱就可以了?我一直有个问题为什么要剪力墙覆盖暗柱?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙覆盖暗柱,就是为了导入到图形里,暗柱不导入,暗柱的砼和模板也不会少。
2020-01-10 08:41:43
-
在2013钢筋软件里面画完暗柱,剪力墙要把暗柱覆盖,在导入土建时不需要选择暗柱。但这次有单独的一个异形柱清单,我是不是就需要剪力墙覆盖暗柱,在导入土建时选择暗柱就可以了?
看当地定额是否有短肢剪力墙,柱的要求,如下图代参考。不需要导入暗柱,软件根据要求,进行判断。
我一直有个问题为什么要剪力墙覆盖暗柱?可以布置墙面。是板钢筋的支座,板钢筋不能识别暗柱为支座。
2020-01-10 08:44:06
-
异形柱不用覆盖。导入后,也是异形柱的。为什么要覆盖?是钢筋中,约束边缘柱(暗柱)中,16G101,剪力墙水平钢筋要伸到端弯折。而且暗柱清单和定额是剪力墙的。为了导入到土建时,墙要连贯的。
2020-01-10 08:47:14
-
问题描述:
剪力墙在绘制暗柱的时候,通常绘制到暗柱的什么位置是正确的?绘制到暗柱内边线与满画计算是否有区别?
解决方案:
针对于剪力墙绘制到暗柱的位置:
解决方案一:暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的;
解决方案二:暗柱在剪力墙转角位置或者非端头位置,则需要剪力墙满画暗柱;
针对于绘制到暗柱内边线与满画计算区别:
解决方案一:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制时,在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋,剪力墙垂直钢筋扣减;
解决方案二:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认柱为支座,如果不把墙整个覆盖暗柱,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。
解决方案三:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。2020-01-10 08:47:26
-
你好,首先你的理解暗柱的作用,暗柱只是剪力墙的钢筋加强部位。并不是独立的构件,清单和定额都没有单独的暗柱的清单和定额的。还有暗柱在浇筑混凝土的时候也是和剪力墙一起浇筑的,只是钢筋的要求不一样。这样你就能理解为啥暗柱在图形中不导入,只是计算钢筋。
2020-01-10 09:12:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看