136****8061 2008-06-03 17:42:38 | 山西省 土建算量GCL2013 | 992查看 9回答
砖混结构中为防止砖墙裂缝,在一层和顶层窗台下设置一
砖混结构中为防止砖墙裂缝,在一层和顶层窗台下设置一道钢筋混凝土带,这在设计中是没有的,但当地监理部门要求设置,请问,此造价应该计取吗?如果应该,套圈梁定额可以吗?我觉得他应该算到技术措施费中,是这样吗?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳此造价应该计取。 如果设计图纸中没有,监理部门要求设置,施工单位可以办理工程签证单,套 圈梁定额比较合适,算增加费用,但应该扣除原图纸上的砖墙或加气砼块墙的 费用。
2008-06-03 17:53:32
-
套圈梁定额可以.让设计院出设计变更(说明情况).
2008-06-03 17:51:21
-
我认为如果有资料,有现场的人员签字,此项费用应该记取,具体套哪个子目你看着套用就可
2008-06-03 17:51:56
-
设计中没有要求,但是这是强制性条文的规定,你可以套用圈梁的子目,但是要扣除钢筋的量即可
2008-06-03 17:55:54
-
你如果有叫加钢筋砼带的文件也行,最好是定额站发放的。你也可以叫监理单位和甲方现场进行签证一下。板带按圈梁设置,然后修改标高。
2008-06-03 18:12:04
-
应该可以的按圈梁套价也行
2008-06-03 18:31:16
-
应该计取费用的.在做预算时就应该考虑上这一部分,它是做为构造措施出现的.套圈梁或压顶都行.
2008-06-03 19:06:25
-
此造价应该计,套圈梁定额可以.让设计院出技术联系单或监理现场签证(说明情况).
2008-06-03 18:42:05
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看