• 框架结构工程中,有一圆柱从基础到三层仅屋面有梁,柱

    框架结构工程中,有一圆柱从基础到三层仅屋面有梁,柱净高高度15m,请问箍筋加密范围,电渣压力焊接头按几层计?另外,楼面和屋面板均为180厚的SP板,则楼面的框柱箍筋加密范围是从板顶算起还是从梁顶算起?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这种情况下,柱子只能按照一层来考虑它的加密区节点。也就是说柱底部的加密范围为(15-梁高)/3,顶部为(15-梁高)/6,梁高范围内另外是全加密。接头个数要按批准的施工组织设计内容计算。

    2008-06-03 18:17:06 

  • 1、柱箍筋加密,只要你按图绘好会自动考虑的,是按节点加密的。 2、电渣压力焊接头是按钢筋的长度设置的,在“计算设置”里的“搭接设置”修改。

    2008-06-03 17:59:57 

  • 柱子加密区可以参照03G10140页,电渣压力焊接头按每层算,框柱箍筋加密范围从梁顶算起