南笙一梦 2020-01-13 16:13:25 | 上海市 土建结算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 544查看 5回答
与投资监理的钢筋对量问题,请对量高手指教。
今年第一次与投资监理对量时在计算设置上产生了争议,我的现浇板受力筋和剪力墙受力筋按现场施工情况设置为绑扎搭接,而他的设置为对焊。最后量差主要出现在钢筋接头上,投资监理给出的设置理由为钢筋接头包含在清单中,不再计。请大神指点施工单位能否算到接头量,板、剪力墙、梁的钢筋接头量很大。图纸中未注明连接形式。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
闪光对焊不单算接头,含在钢筋中。
电渣压力焊,气压焊的接头要单独计算。
是搭接还是焊接要根据图纸的要求。
2020-01-13 16:16:47
-
如果定额规则不计算时,就不能计算了。
2020-01-13 16:18:27
-
设计的接头就可以计算,如上下层的楼层之间纵筋,其它长度是不能计算,定额子目是已经包含。
2020-01-13 16:25:32
-
现场怎么施工监理最清楚,实际是搭接不能睁着眼算成对焊,清单量也应该计算设计搭接长度。
2020-01-13 16:34:14
-
提供现场的绑扎搭接的照片说服他们(重要的、有说服力的证据)。
2020-01-13 21:50:45
-
我用GGJ2013钢筋算量,版本号12.7.1.2668,图纸中又有下网筋,又有上网筋,软件用什么来布置,用负筋来布,它好象相同位置不能重叠布置,真的麻烦透了,请哪位高手指教一二。
-
为什么导入13M的CAD图纸时,它占用内存却要3G这么多?问题补充:我用资源监测器监测,我导入CAD时,就会显示“内存溢出”。 不知千赢官网首页登录入口钢筋算量与图形算量对电脑的配置有什么样的要求?
-
请问设防烈度7,抗震等级三级抗震与设防烈度8,抗震等级三级有什么区别,在钢筋算量中对量有影响?
问题补充:在计算钢筋工程量中,请问设防烈度7,抗震等级三级抗震与设防烈度8,抗震等级三级有什么区别在工程设置中,设防烈度7/8度有区别?汇总计算对量有影响 ?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看