我改了 2020-01-16 09:24:15 | 上海市 土建计价软件GCCP | 328查看 2回答
请问图中到各层交换箱都是8根线是什么意思,计算时线长度需要乘以8吗
1.请问图中到各层交换箱都是8根线是什么意思,计算时线长度需要乘以8吗?2.从交换箱出来到5个信息插口,需要5根出口线,共向敷设的穿管是在一根管里面吗
2020-01-16 09:24:29 补充
第一个问题:设计是总箱到各层交换机是用25L4231线连接,不知道为什么写个8根,有这种接法需要8根线的吗,是不是设计有误。第二个问题:从交换机出来到各个房间的信息插座线是超五类双绞线,我想问的是几个信息插座口就是几根管吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一个问题:设计是总箱到各层交换机是用25L4231线连接,不知道为什么写个8根,有这种接法需要8根线的吗,是不是设计有误。
网线正常到楼层交换机都是一根线。8根有问题,可以问下设计。
第二个问题:从交换机出来到各个房间的信息插座线是超五类双绞线,我想问的是几个信息插座口就是几根管吗
到房间的线是每个插座一根,至于管是几根,看能不能共管了,不能共管就分管布线。要保证管径。
2020-01-16 10:02:44
-
首先你要看你后端的信息插口的数量 然后看你各楼层的交换机是多少口的 看看够不够用 不够用的话就代表有的楼层有2个交换机 画的8根线应该就是后端有8个交换机 你可以查一下
2020-01-16 10:35:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看