努力做个造价员 2020-01-16 21:37:50 | 海南省 安装 | 1027查看 1回答
关于电缆头问题
1、1kV以下室内电力电缆干包、热(冷)缩中间头制作安装界定,16mm2以上(含16mm2)的电缆计算终端头。
——这句话是什么意思呢,不是说的是中间头么?怎么最后写电缆计算终端头了?还有干包跟热缩什么情况下用,2、1kV以下室内电力电缆干包、热(冷)缩终端头制作安装界定,10mm2以上(含10mm2)的电缆计算终端头。
——这条10mm2以上(含10mm2),是不是含16mm2的么?,跟第一条不矛盾么?
3、10kV以下室内、室外电力电缆热(冷)缩中间头及终端头制作安装界定,25mm2以上(含25mm2)的电缆计算终端头
——第一条说了16mm2以上(含16mm2)的电缆计算终,为什么还要有个25mm2以上(含25mm2)的电缆计算终端头,这样不是跟第一条矛盾了没,第一条说16mm2以上,这几句话不太理解?耽误各位前辈点时间,麻烦解释一下,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是海南省2017定额电缆预留表下边的备注:
1、1kV以下室内电力电缆干包、热(冷)缩中间头制作安装界定,16mm2以上(含16mm2)的电缆计算终端头。
——这句话是什么意思呢,不是说的是中间头么?怎么最后写电缆计算终端头了?还有干包跟热缩什么情况下用,回复:最后应该是中间头;干包式和热缩式是两种不同的做法,所以单独子目;
2、1kV以下室内电力电缆干包、热(冷)缩终端头制作安装界定,10mm2以上(含10mm2)的电缆计算终端头。
——这条10mm2以上(含10mm2),是不是含16mm2的么?,跟第一条不矛盾么?
回复:这条是终端头而不是中间头,与第1条不矛盾,只要是10mm2及以上电缆均计算电缆终端头。
3、10kV以下室内、室外电力电缆热(冷)缩中间头及终端头制作安装界定,25mm2以上(含25mm2)的电缆计算终端头
——第一条说了16mm2以上(含16mm2)的电缆计算终,为什么还要有个25mm2以上(含25mm2)的电缆计算终端头,这样不是跟第一条矛盾了没,第一条说16mm2以上,这几句话不太理解?耽误各位前辈点时间,麻烦解释一下,谢谢!回复:这是是10KV的规定,第一条是1KV的规定,二者没有任何联系。