A.曹钲东 2020-01-18 10:53:10 | 湖北省 土建 | 552查看 7回答
这个基础梁部分的钢筋这样设置有什么问题呢??如图 主要是这个箍筋问题, 还
条形基础+基础梁,
这个基础梁部分的钢筋这样设置有什么问题呢??如图 主要是这个箍筋问题, 还有侧面钢筋
2020-01-18 10:57:48 补充
这些地方分别应该要设置什么吗??
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
把拉筋改为C8,其它的应该设置的没问题。
还有上下钢筋写反了。
首次提交 2020-01-18 10:55:13 最近修改2020-01-18 10:57:10 (修改过1次)
-
上个同样问题回答了,箍筋按注明的C8-200设置可以
首次提交 2020-01-18 10:54:48 最近修改2020-01-18 10:55:02 (修改过1次)
-
箍筋,侧面筋没有错
上下部钢筋写反了
2020-01-18 10:55:24
-
首次提交 2020-01-18 10:55:49 最近修改2020-01-18 10:56:32 (修改过1次)
-
箍筋C8-200
2020-01-18 10:56:32
-
箍筋与拉筋规格间距不详外,梁上下钢筋输反了。
2020-01-18 10:57:11
-
把拉筋改为c8,上下钢筋换位置。你上下筋写反了
2020-01-18 11:00:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看