努力做个造价员 2020-01-18 17:39:31 | 海南省 安装 | 892查看 8回答
电线管为PC塑料管,工作内容接地,是否要套接地定额,需要的话,套那个定额呢?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套用子目正确,可能是这个导管是用来敷设接地线的而已,所以编制清单的才有这种描述,你做的对。
2020-01-18 22:43:45
-
不用接地,只套一个子目就行了,另外塑料管不是刚性套管吧,有没有塑料管的子目,或者柔性的
2020-01-18 18:25:22
-
塑料管不需要接地,套塑料管暗敷设即可
2020-01-18 18:27:50
-
塑料管敷设没有接地,所以套项塑料管的工作内容也不需要接地。
2020-01-18 19:27:09
-
工作内容接地,是要接地
2020-01-18 19:58:03
-
套PC20刚性阻燃暗埋设子目,没有接地内容。
2020-01-18 21:19:50
-
直接套用PC管安装定额子目。
2020-01-18 21:24:14
-
写多了,塑料电线管不用另外套接地,镀锌电线管才要,这个工作内容没有区分,编清单其实不能直接套用,还有工作内容按规范要求是可以不写在清单特征描述里面的,但你套价是必须要考虑的,
2020-01-19 09:41:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看