Ban 2020-01-19 22:47:45 | 广东省 土建土建计量GTJ | 547查看 3回答
这剪力墙的拉筋是不是标记错了?
图纸显示的剪力墙拉筋为c8@600,但系统提示为c8@600*600。
这个GBZ14的柱子图纸上没标示要画剪力墙,那我还需不需要画剪力墙?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
拉筋就是要按矩阵方式输入,及C8-600*600
2020-01-19 23:01:53
-
拉筋为c8@600标注错误,系统提示为c8@600*600是正确的。
这个GBZ14的柱子图纸上没标示要画剪力墙,但还需要画剪力墙的,为了封闭空间
2020-01-20 07:15:37
-
剪力墙拉筋是A8-600*600,拉筋是两个方向的间距。
GBZ14可以用端柱定义布置。
2020-01-20 08:08:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看