米粒儿 2020-01-20 12:00:21 | 四川省 安装 | 1344查看 2回答
求大佬回答一下关于防火堵洞的问题。
根据四川省定额,电缆防火堵洞每处按小于或等于0.25M2考虑,那么桥架的防火堵洞也用这个规则吗?
对于这个每处的工程量的计算我有两个理解:
这个每处是按每根电缆穿墙算一处。那么如果多根电缆同穿一个洞口还是按穿墙电缆根数计算?
按照需要堵洞的面积计算。例如:需要封堵的面积为0.38,堵洞的个数就是0.38/0.25=2处(向上取整)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的没错,只是多根同穿一洞口,只能按洞口面积计算,不能按根数计算。(如果按根数是大错而持错)。
首次提交 2020-01-20 13:17:27 最近修改2020-01-20 13:19:55 (修改过1次)
-
根据四川省定额,电缆防火堵洞每处按小于或等于0.25M2考虑,那么桥架的防火堵洞也用这个规则。
对于这个每处的工程量的计算我有两个理解:
这个每处是按每根电缆穿墙算一处。那么如果多根电缆同穿一个洞口不是按穿墙电缆根数计算。
按照需要堵洞的面积计算。例如:需要封堵的面积为0.38,堵洞的个数就是0.38/0.25=2处(向上取整)
2020-01-20 12:05:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看