追梦 2020-01-22 17:56:35 | 广东省 安装安装算量GQI | 474查看 5回答
安装问题
请问如下图,门窗接地该如何算?是超过60米后每两层算还是超过60米每层都算呀?是外墙外围所有金属门窗都算吗?阳台处的金属门包括吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的
2020-01-22 18:02:09
-
门窗拦杆接地是按处计算的
设计说明是60米以上每二层的均压环与所有门窗接地包括 阳台拦杆
应该来说60米以上每层所有门窗拦杆都是需要作接地的
建议与设计沟通一下落实清楚
2020-01-22 18:14:27
-
侧雷击是超过60米,每两层计算均压环以及窗接地,窗一般是外窗接地,阳台到卧式的推拉门不需要计算。
2020-01-22 20:18:46
-
所有外墙的金属门窗及金属栏杆都要做接地保护(与接地引下线连通)
首次提交 2020-01-22 21:39:03 最近修改2020-01-22 21:39:31 (修改过1次)
-
简单的说,48米以上的外墙上的金属门窗(及阳台上的金属门窗)都要做防雷(侧击雷)接地。
即;60米以上的全部和60米以下的20%,需要防侧击雷。
首次提交 2020-01-23 07:52:14 最近修改2020-01-23 07:54:28 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看