wenwen1966 2008-06-05 11:19:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 543查看 10回答
连梁箍筋软件没有加密,设计加密时怎么办,不能按梁画
连梁箍筋软件没有加密,设计加密时怎么办,不能按梁画(影响墙) 别告诉我手调整,也别说自己调整箍筋间距
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只能按KL梁来画能计算的正确些
2008-06-05 11:31:19
-
连梁箍筋软件没有加密,设计加密时怎么办, 答:是设计失误,软件也没有这个功能。软件不足或设计知识不足造成的无法计算。
2008-06-05 11:42:49
-
软件上说的连梁其实是过梁,你可以用框架梁来画,你把梁的属性改为“非楼层框架梁”就可以了。
2008-06-05 11:58:41
-
连梁用框梁来画主筋锚固不对,我觉得还得手动调整
2008-06-05 12:38:03
-
回答“连梁箍筋软件没有加密,设计加密时怎么办,不能按梁画(影响墙) 别告诉我手调整,也别说自己调整箍筋间距” 连梁是在剪力墙结构中的门窗洞口上设置的构件,一般情况仅设置箍筋没有加密之说,如果图纸设计要求加密,要有个加密范围,平法图集方面没有这种结构,加密处多出的箍筋要在单构件中输入。
2008-06-05 20:18:31
-
哪你就用框梁画吧, 但是还是得手动调整一下
2008-06-05 13:28:24
-
软件不是万能的,多几个箍筋放在单构件里输入
2008-06-05 13:39:09
-
连梁钢筋是不加密的,但如果设计为加密,平均输入就可以了。 例:设计为A8@100/200. (100*2+200)/3=133.33,近似按A8@133输入就可以了。 公式:(加密区箍筋间距*2+非加密区箍筋间距)/3
2008-06-05 13:42:58
-
汇总计算后,在“编辑钢筋”中找到箍筋的计算行,鼠标左键点击根数单元格,点击单元格中的小三点,会弹出“计算根数对话框”,可以设置连梁箍筋的加密,最后点击“锁定构件”即可。
2008-06-05 14:38:06
-
同意那那的方法,但是加密的长度也还是要手工计算的,完全用软件是不能解决,用框架梁锚固不对,不能用框架梁代替
2008-06-05 14:48:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看