逍遥 2020-01-29 21:30:15 | 海南省 土建预算施工结算土建计量GTJ | 429查看 3回答
请问这种带点悬挑的板负筋是这样设置吗?
我这样设置是否正确?我看到图纸钢筋是伸到板边的,但是按右标注尺寸750mm设置,软件默认伸入梁内了,是不是应该在左标注里设置个300mm到板边?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是这样的,要满足锚固长度
首次提交 2020-01-29 21:33:00 最近修改2020-01-29 21:35:39 (修改过1次)
-
你好:这是需要用跨板受力筋定义的。【需要把悬挑板绘制出来布置跨板受力筋】
2020-01-29 21:35:43
-
悬挑板的钢筋很多都是如你所布置的情况要求,但没有显示负筋的分布筋是怎么回事。还有就是上下可能不是同一部位,请核查。
2020-01-29 21:37:50