• 关于消防柜

    设计说明中提出消火栓采用15S202-21  我查了下图集为组合式消防柜,柜子里有灭火器,但是图中没画灭火器的图例,那应该计算灭火器吗?

    消火栓


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    需要计算,设计要求既然已经说明,尽管图例未显示,但也要计算;山东省老定额消防柜带灭火器安装定额人工增加0.25个工日,新定额有专门的灭火器安装子目,不是按一套计算的,一定注意。

    2020-02-01 14:21:56 

  • 你好:应该计算。

    2020-02-01 13:07:32 

  • 既然没有画,就不用计算。消防柜可按含灭火器的价格计入(设备费)。

    2020-02-01 13:13:42 

  • 设计说明中提出消火栓采用15S202-21  图集为组合式消防柜,柜子里有灭火器,图中不是没画灭火器的图例,是一整套,就这样代表消防箱(柜),里面按图集有灭火器,按图集材料表计算。

    首次提交 2020-02-01 13:30:19  最近修改2020-02-01 13:32:08 (修改过2次)

  • 不能计算,包含在一起成套的。

    2020-02-01 13:42:40 

  • 灭火器不需要另外计算,包括在柜子中了

    2020-02-01 14:41:16 

  • 灭火器不用画图,统计数量计入材料费用。

    2020-02-01 21:05:28 