默文 2020-02-03 14:28:00 | 湖北省 土建结算土建计量GTJ | 956查看 3回答
约束边缘柱的非阴影区内的纵筋根数
关于约束边缘柱的Lc,即我将非阴影区和原暗柱合成一个暗柱画的,比如非阴影区的长度是300,剪力墙的纵筋设计间距是200,非阴影区的纵筋我应该画几根?我就是想问非阴影区的纵筋根数确定有什么公式吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
约束边缘柱的非阴影区内的纵筋根数不用管它,那是墙体钢筋。绘制墙体,软件会自动处理的。
首次提交 2020-02-03 14:30:05 最近修改2020-02-03 14:35:06 (修改过1次)
-
你好:画4根,用(300-50/200+1)*2=4
2020-02-03 14:31:26
-
按照两排布置就可以了,没有公式
2020-02-03 14:33:22
-
老师,帮我看看,同时约束边缘非阴影区,LC是300,但是为什么标注是600,我的300是测量出来的尺寸2.为什么提示重复3.哪边是他的约束边缘,往哪边约束
-
请问: 1、剪力墙阴影区域的约束边缘构件加强拉筋在钢筋软件中怎么绘制?
图中“平面布置图中阴影区域表示约束边缘构件加强拉筋范围,此范围内拉筋直径为C10,肢距100,竖向间距为200。”请问:1、阴影区域的约束边缘构件加强拉筋在钢筋软件中怎么绘制?
-
非阴影区箍筋的钢筋型号和间距未标注的时候是按剪力墙的钢筋信息还是按暗柱的钢筋信息输入?我理解如未标注则按剪力墙钢筋信息输入。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看