123456 2020-02-03 23:30:37 | 河南省 安装 | 2463查看 3回答
请问老师在河南16定额中高压配电柜里面的定额单位是面,那么一台就是一面的意思吗?
请问老师在河南16定额中高压配电柜里面的定额单位是面,那么一台就是一面的意思吗?另高低压配电柜需要系统调试吗?该套哪个定额,可以整个套变电所的系统调试吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问老师在河南16定额中高压配电柜里面的定额单位是面,那么一台就是一面的意思吗?另高低压配电柜需要系统调试吗?该套哪个定额,可以整个套变电所的系统调试吗?
答:是的,河南定额一台就是一面的意思
至于调试要看是否有调试的零部件,是否实际发生,是否有调试报告,否则无法套用调试的定额子目。
2020-02-04 09:18:42
-
1、一面就是一台
2、需要系统调试,套高压10KV以下或低压1KV以下的送配电系统调试的子目
变压器按容量的相应的调试子目
首次提交 2020-02-04 09:38:02 最近修改2020-02-04 09:40:19 (修改过1次)
-
一、一台就是一面。
二、系统;变压器+母线(或电缆)+配电柜。系统调试,三者之间的调试。不是单独指哪一样的调试。
2020-02-04 10:16:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看