123 2020-02-04 10:18:00 | 江苏省 安装预算安装算量GQI | 1669查看 4回答
独立基础防雷接地
接地极是计算独立基础的面积?需不需要加上地梁的面积?
设计说明中“利用条基内两根主筋收尾焊接”是指连接独立基础的室外接地母线吗?套取室外接地母线定额?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、截图一中;桩基础利用基础钢筋焊接作接地体的,按桩基础面积和地梁面积计算工程量。如果地梁中有镀锌扁钢的,镀锌扁钢按接地母线计算工程量。
二、截图二中,利用基础钢筋焊接作接地极的,按基础面积计算工程量。
2020-02-04 16:08:51
-
接地极一个是计算地梁,因为它是靠地梁及框架柱钢筋联通的。
2020-02-04 10:24:44
-
接地极是计算独立基础的面积?需不需要加上地梁的面积?
首先我说一下接地极是指埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合称为接地极。此工程应该是利用桩基础作为接地极。 接地极一般按根来计算。
设计说明中“利用条基内两根主筋收尾焊接”是指连接独立基础的室外接地母线吗?套取室外接地母线定额?
是只利用基础里面的钢筋焊接起来,不是指连接独立基础的室外接地母线,不套取室外接地母线,套均压环按延长米计算。或者按连接点焊接处计算,单位是处。
2020-02-04 12:57:06
-
1、是利用基础钢筋作共同接地体,按延长米计算
2、40*4镀锌扁钢与独立基础钢筋可靠焊接可套跨接线的定额
2020-02-04 13:41:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看