• 剪力墙水平筋锚入构件问题m

    在钢筋软件中剪力墙水平筋筋伸入构件中,水平筋应伸至构件主筋内侧,但软件默认为剪力墙水平筋伸入构件为锚固长度!且另外一边不没有15d弯钩,如何设置!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答“在钢筋软件中剪力墙水平筋筋伸入构件中,水平筋应伸至构件主筋内侧,但软件默认为剪力墙水平筋伸入构件为锚固长度!且另外一边不没有15d弯钩,如何设置!” 钢筋软件中,剪力墙的水平筋的锚固或者端部节点的设置应该在计算设置-节点设置中进行修改。如下图:可以根据自己的图纸设计要求进行修改。

    2008-06-06 08:57:45 

  • 请按下图设置即可。

    2008-06-06 09:20:16 

  • 在03G101-1-P47页中,有详细的规定。软件是按规定执行的。 当剪力墙钢筋伸入构件中的长度≥Lae(La)是,可以不设置15D的弯锚的。 软件中的计算结果,特别是结点部位,如果和实际情况不同时可汇总计算后在“编辑钢筋”中进行修改,记住:修改后要锁定该构件。如果不锁定,重新汇总后就又变回原来的结果了。 关于“水平筋应伸至构件主筋内侧,但软件默认为剪力墙水平筋伸入构件为锚固长度!”这个问题,陈青来教授的有关解答如下,供你参考: 墙问题(16):剪力墙水平筋在暗柱中锚固长度满足要求时能否采用直锚,不做15d弯钩? ■ 答墙问题(16):按03G101-1规定,在端柱中可以,但在暗柱中不可以。 本问题的实质是“剪力墙水平筋是否允许与暗柱箍筋搭接”的问题。暗柱并不是剪力墙墙身的支座,其本身是剪力墙的一部分,如果允许剪力墙水平筋与暗柱箍筋搭接,需要有两个条件:1、暗柱箍筋配置是否考虑了抵抗横向地震作用产生的剪力?2、将暗柱箍筋配置量除去自身主要功能所需部分外,其余量是否“不小于”剪力墙水平受剪钢筋配置量? 关于条件1:剪力墙水平钢筋的功能是当横向地震作用产生时保证剪力墙有足够的受剪强度,且其配置量系按总墙肢长度考虑,并未扣除暗柱长度;剪力墙暗柱箍筋的功能主要是保证剪力墙在周期性反复荷载作用下的塑性变形能力,使剪力墙在地震作用下具有较好的延性和耗能能力;在《混凝土设计规范》关于暗柱箍筋的配置规定与计算公式中,并未包括或未明确包括其受剪要求,因此,如果设计工程师为专门考虑的话,条件1不成立。关于条件2:由于条件1的模糊性,因此,无法对条件2做定量描述。 由上所述,当两个条件都不确定时,不可轻易地在国家建筑标准设计中普遍允许剪力墙水平钢筋与暗柱箍筋按搭接考虑,但具体工程的设计者可以“具体问题具体分析”,可以根据具体情况对03G101-1中的规定进行变更,国家一级注册结构师应当有这个权力。 不可忽视的问题是现行规范要求在剪力墙端部设置的约束边缘构件可长达1/4墙肢长度,两头加起来达到墙肢长度的一半,剪力墙水平钢筋与暗柱箍筋的相关问题,应提到议事日程上来加以解决,最迟到下一次修版时将有所改变。 ● 墙问题(19):剪力墙水平筋用不用伸至柱边?(在水平方向柱子长度远大于lae时) ■ 答墙问题(19):要伸至柱对边,其构造03G101-1已表达清楚,其原理就是剪力强暗柱与墙身,剪力墙端柱与墙身本身是一个共同工作的整体,不是几个构件的连接组合,不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。另外请参考“答墙问题(16)”。

    2008-06-06 09:20:29 

  • 剪力墙的水平筋的锚固应该在计算设置-节点设置中选择剪力墙前的原点,选择水平钢筋节点中你需要的图形,进行修改!就可以。

    2008-06-06 09:23:15 

  • 问题很有难度~~ 我也想学学 期待楼下回答~~~

    2008-06-06 08:34:27 

  • 你在计算设置里面 有个 搭接设置 可以修改的

    2008-06-06 08:51:54 

  • 你在计算设置--节点设置--剪力墙--水平钢筋设置中看以下有4个节点大样 选一个,或者在绘图钢筋计算修改,但要锁定构件

    2008-06-06 08:53:48 

  • 我也发现这个问题了,有的两端都有弯钩,有的只有一端弯钩。

    2008-06-06 08:54:35 

  • 答:软件是正确的,外侧筋是连续通过的,将其他属性中-水平筋是否增加搭接-选是,就可以了。

    2008-06-06 09:02:52 

  • 回答:你说的这种问题应该不会出现的.软件是当墙伸入墙端柱的时候它是默认墙水平筋筋到柱边且弯锚15D的,请再检查一下你输入的方法或者计算设置.

    2008-06-06 09:06:49 