如图,消防应急照明系统中,单层ALE箱出线到电井照明和配电间照明
如图,消防应急照明系统中,单层ALE箱出线到电井照明和配电间照明是三根2.5的线还是四根2.5的线
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图中的应急照明线路是4根线(即;3根+1根,共管敷设)
2020-02-08 08:53:48
-
设计都按四根设计的,那就是也考虑的强起功能。按设计要求执行或者找设计确认。
2020-02-08 01:10:57
-
建议咨询设计确定
2020-02-08 07:20:03
-
按照图中 标注 应该是 3根 2.5的线 哦 。
2020-02-08 08:10:43
-
首先要了解你你要接的灯具是否有强启动,4根线,一根零线,一根火线,一根电源线,一根在火灾状态是强启动火线显然你这个配电箱是在配电箱内完成在停电状态下转换自动启动备用电源,所以,这个应该是3根线,一根零线,一根火线,一根电源线
2020-02-08 09:11:38
-
设计图纸给出为4根,单独的一根一般为强启线,所以应该是4根
2020-02-08 09:12:00
-
是四根2.5的线
2020-02-08 09:25:13
-
都是4根线
2020-02-08 10:40:53