Springo0 2008-06-06 09:21:56 | 河南省 其他专业 | 1275查看 17回答
在室内电缆安装时,桥架是不是分吊架和托盘等多种形式
在室内电缆安装时,桥架是不是分吊架和托盘等多种形式,什么时候用哪种桥架,多长布置一个,我应该看哪本规范或者图集? 高手指教,谢谢
全部回答
(17)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在室内电缆安装时,桥架是不是分吊架和托盘等多种形式,什么时候用哪种桥架,多长布置一个,我应该看哪本规范或者图集? 答:是分吊架和托盘安装的,应根据敷设位置不同,采用的桥架敷设也是不同的。一、托盘布置是在墙侧敷设时的一种方式,规格按照设计图纸计算。 二、吊架安装是在房子中间(无法利用墙体时)敷设的一种形式。 布置间距设计图纸会一般会给出的,如果没有给出可以参照水平间距在1.5~3M一个计算,垂直间距按2M计算。 你可以查阅04D701-3电缆桥架安装图集的,里面规定比较详细的,不妨翻阅一下。
2008-06-10 15:15:51
-
电缆桥架一般分为槽式,托盘式,梯式等;支吊架有些定额中带,有些不带,按成品或者现场制作分别套用电气内定额。 具体采用哪种,需要看图纸设计桥架的型号和规格。如果没有说明,仅说明采用桥架,你可以根据设计穿线多少,参考图集 04D701-3和规范 JBT10216-2000电控配电用电缆桥架(这个好像用的不多)。 注意材质,有玻璃钢,钢制,铝合金等,还有区分耐火和不耐火。 参考网址 co.163.com 你可以去上述网站搜索 不过需要你先注册一下,免费。
2008-06-06 13:57:26
-
你可以看看与电缆安装工程相关的设计规范、施工及验收规范、施工图集、电缆桥架产品技术参数等资料。
2008-06-06 14:09:51
-
可以看《建筑安装工程施工图集》或吕光大的建筑安装图集里面都有,桥架分梯架、托盘、线槽,有钢制、铝合金、玻璃钢等材料,钢制分镀锌、喷塑等工艺,吊装或垂直安装的固定间距在建筑电气安装验收规范上有,水平安装固定间距为1.5~3米,别客气,书上都有的,垂直敷设是固定点间距不宜大于2m,电缆桥架安装主要有沿顶板安装、沿墙水平安装和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟安装及管道支架安装等,安装用的支架或吊架有成品或自制,固定方式主要有预埋铁件上焊接、膨胀螺栓固定、角钢托架等等。小型吊装金属线槽多用于室内灯具安装时用。金属线槽布线一般适用于正常环境的室内干燥和不宜受机械损伤的场所明敷,但有严重腐蚀场所不应采用。建筑安装工程施工图集的第三本电气工程
2008-06-10 10:49:43
-
室内安装电缆桥架一般有以下几种,托盘式电缆桥架 槽式电缆桥架 梯级式电缆桥架 组合式电缆桥架 大跨距式电缆桥架 。 固定方式采取支、吊、托架固定形成,这种支架是配套型的。间距长度等技术参数厂家都有详细说明书。 具体怎么布置和敷设应针对施工实际情况和图纸说明,如图纸未说明,应该看《建筑电气工程施工质量验收规范》GB5030320-02和《建筑电气通用图籍》92DQ3和《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。
2008-06-10 14:32:23
-
一般设计给出桥架规格,同时设计给出布置平面图,可以计算其长度工程量,按m计算,所谓架即吊架,但也不排除其它,一般是吊架
2008-06-06 09:27:03
-
一、电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖) 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。 6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。 二、规格选择 1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。 3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。 4、桥架横截面积的选择见表 桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2) 0-60 129 61-100 258 101-200 452 201-400 645 401-600 968 三、支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。 3、桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。 4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。
2008-06-06 09:30:43
-
在室内电缆安装时,桥架是不是分吊架和托盘等多种形式,什么时候用哪种桥架,多长布置一个,我应该看哪本规范或者图集? 答:一般在管道井里布置桥架,在竖直井道里布置桥架,在地下室顶板底部布置托盘
2008-06-06 09:43:02
-
高层建筑一般是在电气井内布置桥架,在竖直井道内布置桥架,在地下室顶板下部布置托盘。
2008-06-06 10:15:36
-
桥架的敷设部位、长度、规格是设计上在图纸上标出的,不是我们搞造价的所能左右了的。如果在结算时你认为工程某个部位应该有桥架,你可以联系施工单位看看其是否做了。桥架其实就是一个方形的管道。 桥架分以下几种: 【槽式桥架】 【托盘式桥架】 【梯式桥架】 【组合式桥架】
2008-06-07 11:49:42
-
在室内电缆安装时,桥架是不是分吊架和托盘等多种形式,什么时候用哪种桥架,多长布置一个,我应该看哪本规范或者图集? 1、室内安装电缆桥架一般有以下几种,托盘式电缆桥架 槽式电缆桥架 梯级式电缆桥架 组合式电缆桥架 大跨距式电缆桥架 。 2、固定方式采取支、吊、托架固定形成,这种支架是配套型的。间距长度等技术参数厂家都有详细说明书。 3、具体怎么布置和敷设应针对施工实际情况和图纸说明,如图纸未说明,应该看《建筑电气工程施工质量验收规范》GB5030320-02和《建筑电气通用图籍》92DQ3和《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。
2008-06-06 11:06:51
-
电缆桥架安装一般从材质和结构形式分为:1、钢制槽式桥架(规格以宽mm+高mm:150、400-1500)、钢制梯式桥架(规格以宽mm+高mm:200-1500)、钢制托盘式桥架(规格以宽mm+高mm:100-1500);2、玻璃钢槽式桥架(宽mm+高mm:200-1000)、玻璃钢梯式桥架(宽mm+高mm:200-1000)、玻璃钢托盘式桥架(宽mm+高mm:300-1000);3、铝合金槽式桥架(宽mm+高mm:100-1000)、铝合金梯式桥架(宽mm+高mm:320-1000)、铝合金托盘式桥架(宽mm+高mm:320-1000);4、不锈钢槽式桥架、不锈钢梯式桥架、不锈钢托盘式桥架,规格均是宽mm+高mm:320-1500。工程量以延长米计算。 从支架的结构和安装方式上一般分为组合式桥架及桥架式支撑架,组合式桥架工程量以片计算,桥架式支撑架工程量以kg计算。 什么时候用哪种桥架、多长布置一个,一般设计施工图中会给出的。当设计无要求时, 电缆桥架水平安装的支架间距为1.5-3M;垂直安装的支架间距不大于2M。 你可以看看与电缆安装工程相关的设计规范、施工及验收规范、施工图集、电缆桥架产品技术参数等资料。
2008-06-06 11:07:44
-
电缆桥架一般按材质分,一般在电缆#、公共建筑走廊吊顶上,按布置方式套用定额
2008-06-06 16:08:05
-
 四、电缆桥架安装一般从材质和结构形式分为:1、钢制槽式桥架(规格以宽mm+高mm:150、400-1500)、钢制梯式桥架(规格以宽mm+高mm:200-1500)、钢制托盘式桥架(规格以宽mm+高mm:100-1500);2、玻璃钢槽式桥架(宽mm+高mm:200-1000)、玻璃钢梯式桥架(宽mm+高mm:200-1000)、玻璃钢托盘式桥架(宽mm+高mm:300-1000);3、铝合金槽式桥架(宽mm+高mm:100-1000)、铝合金梯式桥架(宽mm+高mm:320-1000)、铝合金托盘式桥架(宽mm+高mm:320-1000);4、不锈钢槽式桥架、不锈钢梯式桥架、不锈钢托盘式桥架,规格均是宽mm+高mm:320-1500。工程量以延长米计算。2008-06-06 12:04:40
-
电缆桥架技术规范 应遵循的标准 JB/T10216 电控配电用电缆桥架 《电缆桥架安装04D701-3》。
2008-06-06 13:33:29
-
电缆桥架类型、标准 电缆桥架类型、标准、型号说明: 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、 种类: 1. 按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2. 按形式分 1) 槽式 2) 托盘式 3) 梯级式 4) 组合式 3. 按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、 执行标准: 1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997 3. QB/T1453-92电缆桥架 4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5. DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 三、 技术条件: 1. 正常使用条件 1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。 2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。 2. 特殊使用条件 1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2) 敷设在消防线路中。 3) 敷设在海拔2000米以上。 3. 电缆桥架的结构要求 1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制 GB/T3880和GB/6892 玻璃钢 GB/T15568 耐火桥架 GB8624-1997中B级 3) 常用规格 高 40 50 60 80 100 150 200 宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4) 板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级 5) 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000 四、 桥架检验 1. 依据企业标准对桥架检验 2. 检验程序及检测方法 1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法 2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷 3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法 3. 表面处理 桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。 1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am 检测标准:GB/T13912-92 检测方法:用磁性测厚仪检测。 2) 电镀锌或锌镍合金 桥架主体≥12 am 附注(93) 3) 喷涂或喷漆 桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪 4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度 热镀锌按附录B试验应不脱落 5) 电镀锌和锌合金 按附录B试验应不脱落 6) 喷涂或喷漆 不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。 4. 光泽度 防护处理的表面光泽应不低于60%。 检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 5. 耐盐雾性 表面防护层应具有表4中规定的3级耐盐雾性。 6. 制造精度 1) 桥架的长度极限偏差 当长度小于等于2米时,极限偏差为±2mm,当长度大于2mm时,极限偏差±4mm 2) 桥架的宽度极限偏差 当宽度大于400mm时,极限偏差为±4mm,当宽度小于等于400mm时,极限偏差为±3mm 说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 3) 桥架表面平面度允差 热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm 电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm 4) 托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 5) 其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级) 7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。 电缆桥架设计标准 一、电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖) 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。 四、防火 要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。我公司生产的BJⅢ系列电缆桥架均为防火桥架。 五、接地 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。 3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。 4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。 六、桥架系统设计内容 桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有: 1、桥架系统的有关剖面图。 2、桥架系统的平面布置图。 3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。 4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。 七、安装 电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。 八、设计要求 1、桥架系统的路径平面布置图; 2、桥架系统的有关断面图。 3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。 4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。 另外,也可以参考“钢制电缆桥架工程设计规范 CECS 31:2006 规范”
2008-06-06 16:29:09
-
<建筑电气施工验收规范>
2008-06-07 12:47:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看