造价小白 2020-02-10 00:25:10 | 湖南省 土建计量GTJ | 4484查看 3回答
各位老师,请问箍筋对纵筋要满足“隔一拉一”是什么意思?在柱大样中一般是如何表示的
2020-02-10 01:00:30 补充
是否如图所示?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
就是说比如有5根钢筋的时候,箍筋肢数不能少于3根
至于这个是不需要我们考虑的问题,是设计考虑的问题,我们只需要根据设计要求计算,施工就可以
首次提交 2020-02-10 00:27:54 最近修改2020-02-10 00:29:43 (修改过1次)
-
这是要求设计人员在设计柱箍筋时,要保证柱骨架整体性,必须满足纵筋稳固,最少要保证纵筋隔一根稳固一根,比如每边3根纵筋可以用2肢箍,4根就必须3肢以上,保证隔一根纵筋拉结一根,但是为了保证平衡,因此4根纵筋一般都是4肢箍,也就是你图中所示。
也就是下图中,红点就是拉结点,与黑点只能隔一,右图就是错误的。
首次提交 2020-02-10 00:41:17 最近修改2020-02-10 08:37:21 (修改过2次)
-
具体的施工看柱大样或者柱表,根据图纸的要求施工,图集是个参照
2020-02-10 07:01:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看