民工 2008-06-06 17:10:16 | 河南省 其他专业 | 4936查看 10回答
当梁构造钢筋的原位标注和集中标注不同时: 原位标
当梁构造钢筋的原位标注和集中标注不同时: 原位标注:4b14 集中标注:4b12 两个都计算这是为啥? 有没有解决的办法?问题补充:我问的是在计算钢筋长度的时候 软件既计算了原位标注的也计算了集中标注的 这是重复计算
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以原位标注为注为准,你可以看一下图集03G101-1第22页左下方,有详细说明. 因为你在属性里标了4B12.那么软件自动在原位标注里的上部钢筋中的通长筋处生成钢筋4B12,如果原位标注里又输4B14,你就把通长筋处的钢筋4B12删除掉,在原位标注里的左(右)支座筋处输入4B14,这样软件就不会多算了.
2008-06-06 17:25:15
-
以原位标注为准
2008-06-06 17:12:48
-
出现这种情况时一般都是以原位标注为准,按4B14计算。
2008-06-06 17:15:57
-
原位是标注支座和下部
2008-06-06 17:20:52
-
集中标注指的是通长钢筋标注,原位标注指的某个跨的原位标注,应以原位标注为主计算。
2008-06-06 17:24:25
-
出现这种情况时,梁的信息中不输入构造筋信息,在原位标注中输入,软件就不会重复计算了。(这是培训时讲师专门提醒的)
2008-06-06 17:28:46
-
梁构造钢筋的原位标注和集中标注不同时: 按原位标注
2008-06-06 17:32:34
-
应该是图纸集中标注错误。
2008-06-06 17:37:39
-
在集中标注中输入后,再在原位标注栏修改后的钢筋信息,软件是以原位标注的信息计算钢筋的。
2008-06-06 17:53:53
-
当梁构造钢筋的原位标注和集中标注不同时: 原位标注:4b14 集中标注:4b12 两个都计算这是为啥? 有没有解决的办法? 问题补充: 我问的是在计算钢筋长度的时候 软件既计算了原位标注的也计算了集中标注的 这是重复计算 答:不会重复计算,因为软件是依据规范来设置的。规范规定平面注写包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注是表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用梁的某部位时,则将该项数值取原位标注,施工时,集中标注与原位标注不同时,原位标注取值优先。
2008-06-06 18:19:13
-
梁设置好后汇总计算没有钢筋量,查看原位标注没有关联集中标注的内容怎么办?/
梁的钢筋信息由集中标注和原位标注两部分组成的,反映到软件中由定义构件和原位标注两部分组成。梁设置好后汇总计算没有钢筋量,查看原位标注没有关联集中标注的内容怎么办?
-
图纸上梁的下部钢筋都是每跨进行原位标注的,但在实际施工中工程的做法是每两跨连通,针对这种情况在GGJ10.0软件要如何设置才能计算准确呢?
-
如:上部通长筋4B25,原位标注其中一跨4B32+2B25,计算后的结果是4根25通长筋加原位标注的4根32和2根25,这样的结果对吗?问题补充:正确的应该是怎样计算?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看