钟宝宝 2020-02-15 11:42:07 | 广西壮族自治区 土建 | 1358查看 3回答
砌体加筋一般伸入柱多长,伸入砌体多长?
我这个图纸说砌体加筋伸入柱200毫米,伸入砌体100毫米。
我觉得是不是有问题,伸入砌体怎么才100mm,那不是才10公分,能起作用吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
砌体加筋一般伸入柱基本锚固长度,伸入砌体多长一般是700~1000,具体要看设计要求。
图纸说砌体加筋伸入柱200毫米,伸入砌体100毫米,是设计错误。
首次提交 2020-02-15 11:43:48 最近修改2020-02-15 12:23:42 (修改过2次)
-
设计错了,没用
2020-02-15 11:44:06
-
你好:图纸说砌体加筋伸入柱200毫米,伸入砌体100毫米。,伸入砌体应该是1000mm,这是设计误差。
2020-02-15 11:49:13