图中的梁原位标注如何让软件识别?为啥识别的时候提示钢筋格式错误?
此处10C36 4/4/2;10C36 2/4/4表示的意思是此跨梁的上下部钢筋不一样与集中标注不一致吗?软件不能自动识别,如何输入到原位标注表格中?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:不能识别,只能在梁该跨原位标注中输入。
首次提交 2020-02-15 15:10:49 最近修改2020-02-15 15:11:38 (修改过1次)
-
书写格式正确,可能性是字符与千赢官网首页登录入口要求的不同,无法读取。例如,钢筋号,你可以把它替换成C,就可以识别了。
2020-02-15 15:15:27
-
是的,和集中标注的不同,选中梁,点击梁二次编辑里的原味标注,然后在图形中的相应位置输入钢筋信息,分别在上部钢筋和下部钢筋的位置输入
2020-02-15 15:16:10
-
原位标注不能识别梁的上下部通长筋的
这个不能识别的
要自己输入了
2020-02-15 15:18:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看