新人 2020-02-16 14:29:14 | 广西壮族自治区 安装 | 972查看 6回答
弱电,在没说设计说明情况下,是共管计算,还是分开计算?
1,比如这里平面图,tv插座它单独画了条青色线,而tp,to插座只画了根紫色线,我就按平面图有什么就算什么了,就按tv一根管一根线,tp,to是一根管两根线共管在一起了,这样可以吗?
2,像这个问题能自己判断来计算吗,还是得先问下设计??
3,你们平时算弱电是按共管计算还是分开来的?
在此谢谢了!!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按共管计算
如果觉得心里没底时可以去咨询一下设计再去计算,因为弱一般都是预埋管,网络和电话一般也是共管走的
2020-02-16 14:41:51
-
是的这二根线可以共管
按图计算就可以
2020-02-16 14:33:32
-
1,是共管计算,2,可以咨询设计明确。
2020-02-16 14:45:49
-
弱电,在没说设计说明情况下,你这个也不共管计算,还是分开计算,要共管就标注一根了。
2020-02-16 15:49:23
-
1,比如这里平面图,tv插座它单独画了条青色线,而tp,to插座只画了根紫色线,我就按平面图有什么就算什么了,就按tv一根管一根线,tp,to是一根管两根线共管在一起了,这样可以吗?
2,像这个问题能自己判断来计算吗,还是得先问下设计??
3,你们平时算弱电是按共管计算还是分开来的?
答:图纸没有明确的,全部是分开计算的,就是网络一根管一根线,电视一根管一根线、电话一根管一根线。没有说明的情况下不能共管敷设。
目前来看技术先进是可以实现网络和电话共管敷设,一根线解决问题的。
2020-02-16 17:46:45
-
设计上弱电可以共管。
2020-02-16 20:59:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看