-
js****@sin.com 2008-06-07 14:23:59 | 湖北省 其他专业 | 2092查看 9回答
计算的柱钢筋为负,是什么原因?2
1、上下柱钢筋级别不一样大,且上层楼钢筋比下层楼级别大一级。计算出的柱钢筋为负。 2、如将上层楼钢筋级别调整同下层楼相同,就可以计算。 请问是什么原因造成这种现象,应如何调整为正确的计算结果(上层柱钢筋比下层柱钢筋级别大)?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是不是你的层高高度达不到主筋计算要求
2008-06-07 15:46:49
-
1、检查你的上端梁高是不是很大。 2、检查梁标高和板标高是不是在一个标高上。 3、检查柱属性设置中的层高是不上很小。
2008-06-07 17:42:32
-
是有这种情况出现,那时因为下层的高度小于上层柱伸入下层柱的搭接长度造成的,你可以在下层不设柱子,在上层设置柱子时直接设置到下层柱子的底标高即可(钢筋计软件没有层高限制)。
2008-06-07 18:38:47
-
在下层柱钢筋前加“*”,试一试看;或者是梁的标高和板的标高不对.
2008-06-07 14:30:08
-
我试过在楼层中不会出现这种情况的,你说的下层是否为基础层,请补充。 如果是基础层,检查: 1、基础层是否布置了基础构件? 2、层高是否设置用误? 3、基础构件的高度是否超过了基础层的层高?可能问题出在这里。 注:钢筋计算软件没有层高限制,如果构件高度超过层高也不会提示错误。
2008-06-07 14:37:28
-
我试过在楼层中不会出现这种情况的,你说的下层是否为基础层还是层高小于1.50米,请补充。
2008-06-07 14:46:17
-
应该是搭接的关系造成工程量计算出现负数。
2008-06-07 20:25:26
-
楼上回答不错,跟你的层高和设置钢筋连接方式有关,就是搭接和规范上纵筋露出长度的问题.可把搭接改为0或焊接,如果还是不行就把计算设置中柱纵筋露出长度改为0。但这要看你们地区钢筋是否计算搭接长度。
2008-06-07 16:25:03
-
回答“1、上下柱钢筋级别不一样大,且上层楼钢筋比下层楼级别大一级。计算出的柱钢筋为负。 2、如将上层楼钢筋级别调整同下层楼相同,就可以计算。 请问是什么原因造成这种现象,应如何调整为正确的计算结果(上层柱钢筋比下层柱钢筋级别大)?” 1、上下柱钢筋的级别不同是不会影响绘图操作的,如果计算出的钢筋工程量是负数,建议你检查自己的柱的标高设置是否与柱的高度矛盾,一般出现负数是柱高小于柱的底标高(误将柱的底标高设置为了柱的顶标高,注意检查)。 2、建议你重新设置柱的底标高为默认的标高,柱高设置为默认的柱高。试试,就知道哪里错了。
2008-06-07 21:18:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看