关于柱钢筋基础层和首层的问题 求大神解惑
首先,基础层定义:±0以下 ,首层底标高是±0 (不考虑地下室) 是这样的吧?
例:基础层底标高-1米, 独立基础顶标高-0.5米 首层层高3米,首层梁高500
基础插筋:500-保护层+弯折+(3000-500(梁高)+500)/3
首层钢筋:3500-基础插筋+第2层漏出长度,那么这里的3500不是层高,层高是3000。和公式定义相违背呀。
公式是:Hn/3 Hn为柱所在楼层的净高 应为3000{±0至3米}?也不应该是3000-500(梁)呀?因为计算规则柱算到顶呀?为何我们是3000-500(梁高)+500(基础顶至 ±0)?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这是需要定义基础层的,在基础层定义柱。【这样和施工实际情况一致的】
2020-02-17 13:12:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看