hxw 2008-06-07 22:29:54 | 广东省 其他专业 | 629查看 7回答
我是刚用图形算量软件的,当我汇总完后查看工程量是,
我是刚用图形算量软件的,当我汇总完后查看工程量是,暗柱的工程量在柱内单独的,按规则应是在剪力墙内,可我用什么办法才能把这些量区分开? 烦请各位高手们帮帮忙!谢谢了问题补充:谢谢各位高手,我的是从钢筋算量导过来的
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳算量里没有暗柱,你如果是有钢筋算量导入算量--在导入时暗柱前不要打勾 即可
2008-06-07 22:35:09
-
在定义暗住的时候套上剪力墙的定额就可以了。 在图形里一般暗住直接就按剪力墙定义了,不再余外定义暗住因为都是套剪力墙项目的。 在钢筋里就要分开了因为他们的配筋也不同,在钢筋里就暗住的构件。
2008-06-07 22:35:23
-
图形里是不能画 暗柱的,因为暗柱的混凝土量是归入混凝土墙的 你的是框剪 结构的,建议你先用钢筋软件画图,那个里面有暗柱 ,可以布置钢筋 但是导到图形里的时候,暗柱,暗梁就不用导过来了
2008-06-07 22:36:16
-
你可以把未突出剪力墙的暗柱套剪力墙的子目,把突出部分套柱子目即可。注意工程量代码的准确运用即可。
2008-06-07 22:36:24
-
答:你只要按照规则去定义且按照规定去绘图,就可以柱是柱,墙是墙,梁是梁,
2008-06-07 22:36:27
-
把暗柱去掉换成剪力墙,别无选择。
2008-06-07 22:36:34
-
1、在图形算量中,不必考虑暗柱(图式位置的暗柱也按墙布置),有独立柱的按图式代号定义构件,输入图形算量(暗梁、连梁均不必考虑,按图布上门、窗、洞口就行了)。 2、导入钢筋算量,按图式布置暗柱、暗梁、连梁等构件。
2008-06-07 23:00:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看